13 倉庫安全管理 , J% {6 v* W3 _
13.1 原成品倉庫的設置和安全管理 & l& I/ h+ f" t
13.1.1 企業的原料、成品倉庫(包括露天倉庫或堆場),應建在廠區常年主導風向的上風側,且靠近水源的地方,或者相對獨立的安全區域,交通便利、地勢較高的地方。同時,應與生產、生活區分開設置。
+ n+ O0 d# e. D8 c' r13.1.2 倉庫的房屋等級應當符合建筑設計防火規范的要求。
0 F2 Z6 O% H) o2 w原料、成品儲存庫房、庫區應根據其儲存的規模合理劃分防火分區,防火門、防火窗、防火分隔應當完整、完好、有效。庫房應有隔熱降溫設施和良好的通風條件。
0 g; r9 ?& R5 H( h- N4 G+ s13.1.3 庫房占地面積達到或者超過1000m2的,應當設置火災自動報警裝置和自動滅火設備等。面積超過100m2以上的應當設置不少于2個不同方向的安全出口。面積超過300m2以上的多層庫房應至少設置1個疏散樓梯。 # P; x4 ]$ i8 {6 ]" G
13.1.4 庫房或者露天堆場與鍋爐房、煙囪、明火作業場所距離不得小于30m,與高壓架空線間距不應小于15m。
" w9 Y0 q% s" s6 |3 Y/ ^8 q13.1.5 庫房室內的地面應高于室外地面0.3m以上。庫房內的主要通道寬度一般不小于2m,小通道一般不小于1.5m。庫區圍墻距庫房不應小于5m。庫房的門窗應向外開啟。
3 b) k/ S. ^ Y) b' T13.1.6 庫房內儲存貨物應當分類、分堆、限額存放。
9 _4 P8 h( V- r: T. a 貨物堆放時,垛與垛、垛與墻、垛與梁、垛與拄、垛與燈之間應按“五距”規定存放。 ) w% T6 U& J/ K# K ~3 K1 u
——垛與垛間距不小于1.0m;
/ x. r5 d+ t( \ N) u9 t——垛與墻間距不小于0.5m;
, @. u% [! a4 q$ t* C F6 Y6 P3 H——垛與梁間距不小于0.3m,或者垛與房頂間距不小于1m~2m;
4 l* J0 l' `0 A: y2 Z——垛與柱間距不小于0.3m; ——垛與燈的垂直距離不小于0.5m。 " ?) L; M6 s& L6 D; W
13.1.7 露天堆垛每垛占地面積不大于100m,垛與垛之間不小于6m,4~6垛為一組,組與組之間不小于15m,垛高應與避雷設施、機械設備等相適應。
. H8 S. o) M+ Y/ E5 E5 v13.1.8 庫房內禁止拖拉機、柴油機車、汽車等燃油、燃氣機動車輛進入。進入庫區裝卸的其他機動車輛必須套裝尾氣防火罩;以蓄電池為動力的電瓶車、鏟車等必須具有防止火星產生的安全裝置。禁止在庫房、庫區停放或者修理機動車輛。
; R) P9 S' x4 x6 q* M7 V13.1.9 小型紡織工業企業的原成品堆放應與生產車間分開,留有安全通道,物品存放符合消防規范,并由專人負責管理。
5 ` t/ v" w& i% D; _, o13.1.10 庫房與庫房之間的防火間距內不得堆搭建任何建筑物。4 Z8 l# e7 b5 W' |( @
裝卸作業所需搭建雨棚,應當經過消防監督部門的批準許可。裝卸作業的雨棚區域內不得作為臨時倉庫使用,不得使用可燃易燃材料。
) d& _, T% C7 `9 p+ N% V13.1.11 多層或高層倉庫應在樓地面或外墻上開設排水洞口,兩個洞口之間的距離不應大于12m。排水洞口不得高于樓地平面0.2m,其口徑不得小于75cm2,以滿足滅火排水需要。 8 c) n( j/ ]) l) r
13.1.12 棉紡織企業的原成品倉庫按照《棉紡織企業安全工作要求》的具體要求執行。 " \) m; h. z& }3 R0 |. z! J/ U7 @: |
13.2 機物料倉庫的設置規定 ! A) M5 |! S' I
13.2.1 小型紡織工業企業的原成品、機構料庫房應與生產車間分開,留有安全通道,物品存放符合消防規范,并要專人負責管理。 1 S/ G, n' w( C$ ?0 l
13.2.2 面積不超過100m2的庫房可設置一扇房門,庫房的門應向外開啟。
1 T4 M1 R: B" Z4 H h9 W, y) O13.2.3 庫房內需要設置貨架堆放物品時,貨架應采用非燃燒材料制作,并留出2m寬的主通道。 ' [* c# j6 O: a
13.2.4 庫房內儲存物品應分類、分堆、限額存放。物品堆放、垛與垛、垛與柱、垛與墻之間應當按照規定存放。 - |" r! ^5 r/ w5 A
13.2.5 新入庫的物品應有專人檢查,發現可疑物品應采取措施,扣放在安全區域觀察36h,經檢查無誤后方可入庫。入庫后應貼上標記,重點檢查觀察24h后方可解除警報。 ! y! d6 K2 g* M# A. u
13.2.6 倉庫工作人員用過的油回絲、油手套、工作服、鞋帽等物品不準放在庫房內,應定點存放。
- I/ p7 p0 W% z) S P; h. W* i13.2.7 拆箱、拆包下來的包裝物應定點集中存放,定時清理。
- a# R% _; }) J% y7 v' w13.2.8 堆放機物料時應輕放,防止振動、撞擊、摩擦、傾倒。
, B# j/ K4 ^1 ?7 ` F' v13.3 危險化學品儲存倉庫的消防安全管理
' x% B _: h- V& I& i: R6 ^; i13.3.1 危險化學品儲存倉庫必須具備的條件:8 w+ W' g* F8 J+ b& r7 y: s
——符合國家關于危險化學品儲存倉庫許可規定的要求,嚴格按照《危險化學品安全管理條例》所明確的要求執行;
' d9 M/ ]% g4 R——符合國家標準的儲存設備、設施,儲存方式,并定期檢測、檢查;
* ~: D; e3 T9 K, |9 z, a0 P# ^- ?% |——危險化學品儲存倉庫和周邊防護距離符合防火、防爆的標準; ) c8 r2 x( x2 N) d# e3 S: X
——符合危險化學品儲存倉庫要求的管理人員和技術人員; ; H* d E/ f b! O
——有健全的防火、防爆管理制度、安全操作規程和應急救援處置預案;
1 e0 `$ b6 U4 R- [- r' u& L* f——配備齊全、有效的消防設施、設備和器材。 . C w% I8 h# V3 B: ^- T0 s1 r( f
13.3.2 危險化學品儲存倉庫必須設置在紡織工業企業主導風向的下風側,在企業的邊緣地區,與居民區、商店、河流、風景名勝區、公眾聚集場所等保持安全距離。 4 I0 @" y1 d0 V& O h+ b9 h5 m9 l
13.3.3 危險化學品必須儲存在專用倉庫,專用場地或者專用儲存室內,儲存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準,并由專人管理。
# g2 b5 t @! `2 m# @# z人防地下工程不得用作危險化學品的儲存。
9 u( u2 D1 {3 I13.3.4 危險化學品的儲存、保管必須實行“雙人收發,雙人保管”制度。儲存必須按規定分類存放,做到賬、物、卡三相符,按需領用、專人領用,按需進貨、專人保管,并落實做好購、發、存臺賬記錄。 3 o) M/ r& n5 s5 H( t
13.3.5 劇毒品必須做到雙人驗收、雙人發貨、雙人保管、雙把門鎖、雙本臺賬的“五雙,,管理制度。
0 Q! [: F$ Q5 r* r5 B13.3.6 儲存的危險化學品,特別是甲、乙類危險化學品,必須包裝牢固、密封,嚴防跑、冒、滴、漏,并且定點存放,嚴禁超存、混存、露天堆放。
; }$ p% n4 D# |* z$ i# n, s易自燃或者遇水分解的物品,必須在溫度較低、通風良好和空氣干燥的場所儲存,做好防水、防潮、防腐蝕措施。 " h2 f/ Z0 W" G# ?7 T! z
凡易相互發生化學反應或者滅火方法不同的化學物品必須分間、分庫儲存,并在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法。
9 s8 W0 R v4 T7 a+ T6 ^3 S13.3.7 危險化學品庫房應有降溫和通風措施,庫內溫度不得超過30℃。
% p8 z0 a5 W) r+ H6 s5 a炎熱高溫季節,按規定上午9時至下午18時停止危險化學品的裝運和收、發,使用剩余的危險化學品應當及時入庫。
, |! I; ^: f1 ]/ F2 S3 O儲存閃點在小于28℃的液體以及氧氣、乙炔等氣瓶庫必須做到通風散熱、噴淋降溫有效。
0 W4 L! a. Q' w4 w, t" q* a8 m' C13.3.8 盛裝易燃易爆易揮發的危險化學品的容器不準敞口,不準用塑料容器盛裝危險化學品。 , X9 [! Y) h X ?7 C& |' q
開啟危險化學品金屬容器時,應當使用銅質扳手等工具,禁止使用黑色金屬工具操作。搬運危險化學品的電瓶鏟車、鏟叉等應當做好防護措施,并防止振動、撞擊、摩擦、傾倒。
) b- s" {. S( t9 p8 s& {13.3.9 危險化學品庫房內不得敷設電氣裝置。必需設置電氣裝置的,應采用防爆型電氣裝置。高壓線或者其他架空線不得通過危險化學品庫房屋頂。
* O& l9 c3 q3 Z$ a# N! B13.3.10 嚴格落實安全管理,24h內定時進行消防巡視和檢查。進出人員登記把關,貨物進出驗收檢查。嚴禁火種帶入。
& U ]. o' |) P) Q7 d13.4 倉庫電氣防火管理 . J+ m( c) {4 P- k( Q% t
13.4.1 倉庫內的電氣裝置和使用的設備必須符合國家規定的《電氣裝置安裝工程施工及驗收規范》。
$ B& r7 S( A- K5 T& K' V6 o13.4.2 庫區的電線一般應采用地下電纜線,采用架空線的不得在庫房屋頂上通過。
& c6 J0 Q4 g- z道路照明應與庫區、庫房的照明線路分開獨立設置。 - J$ p+ E% k" i( }: ^
庫區內的動力線應設總閘,每個作業區域設分閘。設備的配置應與分閘的電氣線路相匹配,不準超負荷運行。
5 |1 T. G& N, Z5 g- |/ k13.4.3 庫區內不準架設臨時線,設置臨時線必須經有關部門批準通過,到規定期限必須及時拆除。
3 _/ u* @4 f3 b c3 Z; k13.4.4 庫區內的消防泵、事故照明等設備應當使用安全備用電源或者專用線路。
& |6 |/ o2 ^9 P& U1 _% I; q" Z p庫房內照明用電及其電氣裝置必須符合消防設計規范的要求,不得敷設電源裝置、線路或者設置移動式照明燈具,不得使用碘鎢燈和高溫照明燈具,不應使用行燈、日光燈照明。應當使用防爆型燈具或者選用60W以下配有燈罩的白熾燈具照明。照明燈具應當設置在通道上方,不應在照明燈具下方堆放貨物。
1 n$ g; X7 z( |3 ^! J1 x5 {1 s f13.4.5 庫房內不應設置辦公室、休息室。
8 V h z. G# K- g, ]: }庫房內嚴禁使用電加熱器和電視機、電冰箱等電器設備。 ) J; K$ o Y0 ?% g; h: N
13.4.6 電源開關或者電閘箱必須設置在庫房外,并有防雨、防潮等措施。
" R k8 z: O% ~8 Y13.4.7庫房內凡是能夠產生靜電引起爆炸或火災的設備、容器,必須設置消除靜電的裝置。
) D# X4 ]5 v, B- Y13.4.8 庫區、庫房內的電氣設備和線路,每年至少進行2次絕緣檢測,發現絕緣不良等情況必須停止使用,經修復驗收后再用。 8 C" e5 @' b0 i
13.4.9 倉庫必須按照國家規定安裝規范的防雷裝置,并定期進行檢測、檢查。 2 L$ S: [' T; S* s) a5 @4 C
13.5 倉庫裝卸、儲存管理
/ W* t: U: p( c! h- b- j. ]' b13.5.1 入庫區站臺的機車、輪船等必須嚴禁使用明火。物資裝卸完畢應離開庫區.不得停放或修理。
0 V( ^0 f# C1 V$ @/ |8 i5 E4 J6 \4 e13.5.2 庫區內使用的鏟車叉子、吊車的吊鉤和堆垛用的手鉤,必須采取有效的安全措施,嚴防摩擦和撞擊出現火花。
' `0 m! l7 D9 {& u: N13.5.3 裝過危險物品的車、船未經清洗,不得裝運原料或原成品。
. V3 w# `6 G8 L; D13.5.4 裝運原料或原成品進出庫區的車輛必須用苫布覆蓋嚴密。凡進庫的車輛覆蓋不嚴密的,倉庫方可拒收或觀察24h后再逐件驗收。 # L) q6 s3 X1 H/ g r
13.5.5 凡接受過火種的原料、原成品,不應放在倉庫內,要放在觀察區域觀察。
# ^1 ^$ r: `/ V13.5.6 原料、成品、下腳必須分庫存放,回花必須打包另行存放,不得放在庫外。
. _4 J" ^' r0 Q( X5 T13.5.7 倉庫內裝卸、收、發貨完畢后,應對作業現場進行仔細安全檢查,經確認無異常情況后才能離開現場。庫內新進的堆垛在24 h內要加強巡回檢查。
& ^" ]5 r$ u! m: A5 H/ D3 M13.5.8 庫區通往車間的通道大門應嚴加管理,用后立即關閉上鎖。進入庫區人員都必須交出火種,并做好登記。 ' I3 V$ J' [% E+ L9 N
|
|